专家验收组
为了严格把控验收质量,甲方公司选派了公司内部负责IT基础设施、网络信息安全的专业技术人员参加验收评审会,还聘请中国电科院和国家电投中央研究院的高性能领域专家作为验收组成员。

真视通以自身的行业经验承建了其中的高性能数据机房建设。信息技术基础条件是联合重燃公司运营、业务应用、协同平台的支撑环境,起着非常重要的支撑作用。而数据中心机房,正是高性能计算平台正常稳定运行的关键,本项目结合高性能IT设备应用的具体要求进行针对性设计,完成高性能数据机房建设。
基于高性能计算集群的硬件软件平台,以服务于中国重燃公司将开展的燃机总体设计、部件设计和关键技术研究等工作,建立一个开展高层次工程科学开发和高水平基础科学研究的优秀中心为目标。在2017年7月底建成中国重燃高性能计算中心框架平台,采用世界领先的集合和核心应用设备!
项目内容
- 高性能计算集群的硬件软件平台建设;
- 中国重燃公司高性能计算机房空调、机柜及供配电改造、配套装修改造等;
- 完成工程相关的设备材料采购、施工、安装调试、系统集成等;
- 配合中国重燃高性能计算中心建设项目其他标段的实施及集成工作;
- 与本项目相关的培训与后续机房相关技术服务。

数据机房建设
项目特点
数据中心机房,正是高性能计算平台正常稳定运行的关键。项目基础设计结合高性能IT设备的具体设计,进行针对性的基础设施建设。
数据中心机房,正是高性能计算平台正常稳定运行的关键。项目基础设计结合高性能IT设备的具体设计,进行针对性的基础设施建设。
- 高性能机房基础建设与高性能计算中心的结合;
- 电度计量及智能监控功能实行在线管理实时监测机房整体的配电状态;
- 低压配电室改造专项解决方案;
- UPS的输入母联结构实现机房侧2N UPS系统的持续供电保障,提供机房供电的安全性和可靠性;
- 动力配电末端互投提供机房动力系统供电的安全性、可靠性;
- 模块化UPS设计灵活适应机房容量逐步发展特性;
- 蓄电池组设计,每台UPS设备设计2套蓄电组;
- UPS配电模块化分区提供机房整体的配电安全性,同时便于机房区域化管理维护,和扩展;
- 配电容量规划方便实现二期设备扩展;
- UPS列头精密配电柜,实现机房配电系统智能化配电管理;
- 气流组织优化及精确制冷设计;
- 加湿统一采用湿膜加湿器的方式;
- 封闭冷通道内部增加机柜盲板;
- 环控系统选用ZST数据中心综合管理平台系统;
ZST数据中心综合管理平台系统采用灵活的组态工具,可扩展多种模块,如:微信运维模块、应急会商模块、资产管理模块、能耗管理模块、设备管理模块等,为后期系统升级提供了有利条件。